Méthode de filetage et position d'installation du capteur de courant résiduel
Apr 15, 2019| Avant le taraudage du capteur de courant résiduel, la ligne de phase, la ligne N et la ligne PE du réseau doivent être séparées. La ligne de phase et la ligne N doivent traverser ensemble le capteur de courant résiduel et la ligne PE ne peut pas traverser le transformateur. Dans le système, si la ligne N ne traverse pas le transformateur en même temps que la ligne de phase, une fois que la charge triphasée est déséquilibrée, un courant circule dans la ligne N et le détecteur détecte le signal de courant, c'est-à-dire un dysfonctionnement survient.
Les N lignes entre les différents circuits ne sont pas connectées ou mises à la terre à plusieurs reprises. Sinon, cela provoquerait un dysfonctionnement. Lorsque le système est en marche, la valeur du courant de fuite est trop grande et une alarme est déclenchée. Une grande partie est causée par une telle situation. Si la ligne PE traverse le transformateur en même temps que la ligne N et la ligne de phase, cela entraînera également le rejet ou le mauvais fonctionnement du détecteur de surveillance.
Toutes les surveillances de courant résiduel ne doivent pas nécessairement pénétrer dans la ligne de phase dans le transformateur. La méthode de surveillance du courant résiduel total du système TN-S peut être exclue. Il ne peut faire passer qu'un seul câble à travers le capteur de courant résiduel. L'avantage de cette méthode est qu'un petit capteur de courant résiduel peut être utilisé pour améliorer la précision de la mesure. à un stade ultérieur, si le transformateur tombe en panne, la maintenance est pratique.
Le capteur de courant résiduel doit être installé dans un endroit facile d'accès et à l'abri des champs magnétiques puissants. L'installation du transformateur ne pose aucun problème. Le transformateur peut être suspendu directement sur le câble ou fixé dans la boîte de distribution. L'installation et la commutation de l'extrémité supérieure ou inférieure du disjoncteur n'affectent pas la surveillance de la ligne protégée. Toutefois, afin de faciliter la maintenance dans le futur, il est préférable d’installer le port inférieur du commutateur. Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'interrupteur supérieur lors de la maintenance, mais il suffit de le déconnecter à ce niveau.www.ctsensorducer.com